MQ5 Gaz Sensörü
  • Merhaba.Okul projemde mq5 gaz sensörü kullanıyorum.Gaz belirli değerin üstüne çıkarsa uyarı vermesini sağlıyorum.Ama eşik değeri yüksek olduğu halde sistemi başlatırken sürekli gaz uyarısı alıyorum.Başlangışta 200 den büyükse uyarı ver durumundaydım çalışıyordu ama sonralardan arttıra arttıra 700 ü görmüş durumdayım.Neden sürekli böyle dengesiz bir ölçüm yapıyor olabilir.Kodu normal analog değer okuyor ve okuduğu değere göre alarm verdiriyorum.sıkıntı ne olabilir ?
  • Sensör modül şeklinde demi? Modülün üzerinde trimpot var mavi renkli ordan ayarını yap.
  • Modül şeklinde.Ama trimpot ayarları bişey değiştirmiyor malesef.Sorun ayarlar sabitken sürekli farklı değerler göstermesi.Her denememde artıyor gaz değeri
  • Sensör bozuk olabilir. Dijital olarak okumayı denesen? Sanırım normal bir alarm devresi yapıyorsun.
  • Sorunu hallettim.Modül şeklinde olan sensörün lehimlerinde sıkıntı varmış.Yenileyince düzeldi.
  • biz de okul projemizde mq-2 duman sensörü kullanıyoruz sıkıntı çıkmıyor.